Цены Контакты Консультации по ТИМ Форум

 FAQFAQ   ПоискПоиск  АльбомАльбом   ГруппыГруппы   ГруппыПользователи   ГруппыПриватные сообщения  РегистрацияРегистрация  ПрофильПрофиль   ВходВход 

Поиск истины - на трубе 330 мм
На страницу Пред.  1, 2, 3
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум потребителей теплоизоляции -> Теплоизоляция трубопроводов
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
ksenia
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 27.10.2010
Сообщения: 72

СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 9:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А вот расчет при изоляции ТЕХМАТами
Определяющий критерий: По нормированной плотности теплопотока
Ду 300, темп. 130оС Материал: ТЕХ МАТ.
Расчетный к-т теплопроводности: 0.044479 Вт/(м*град.C).
Расчетный к-т теплоотдачи: 35.000000 Вт/(м2*град.C).
Подбор слоёв материала для уплотненной толщины 90.00 мм:
Число слоев: min=1, max=5
подбор для уплотняемого материала
Набор типоразмеров (неуплотненная толщина), мм:
50.00 60.00 70.00 80.00
подходящий вариант: 50.00, 50.00; Толщина - min=84.92, norm=92.69, max=100.00
Подбор успешен
Принятая толщина=90.000000
Плотность теплопотока заданная 82,124, расчетная 78,06.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 12:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

2ksenia
Сделайте плиз для перми ламелью М35 Технониколя. Спасибо.
Для расчета М100 где толщина 120 мм я бы взял 2*60 , что бы заказ не стандартный не размещать, запаришься ждать.

_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ksenia
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 27.10.2010
Сообщения: 72

СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 1:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пермяк, скиньте ссылку на материал, нужны характеристики и коэф. уплотнения.В нашей базе данных его нет, может называется по-другому
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksenia
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 27.10.2010
Сообщения: 72

СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 2:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нашла сама)))
Определяющий критерий: По нормированной плотности теплопотока
Материал: Мат ламельный Технониколь.
Расчетный к-т теплопроводности: 0.053005 Вт/(м*град.C).
Расчетный к-т теплоотдачи: 35.000000 Вт/(м2*град.C).
Подбор слоёв материала для уплотненной толщины 100.00 мм:
Число слоев: min=1, max=5
подбор для уплотняемого материала
Набор типоразмеров (неуплотненная толщина), мм:
30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00
подходящий вариант: 100.00; Толщина - min=94.21, norm=100.00, max=100.00
Подбор успешен
Принятая толщина=100.000000

Типоразмеры не редактировала, внесла только плотность-35 и теплопроводность 25-0,042, 125- 0,062; для грубого расчета вполне достаточно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 09.03.2008
Сообщения: 1259

СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 3:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ksenia писал(а):
так как ничего никому доказывать не собираюсь.


Ну а при необходимости, сможете доказать? Юристы они такие, въедливые. Обнаружат, что потери с трассы превышают нормативные на 20%, и начнут искать виноватых. Laughing
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksenia
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 27.10.2010
Сообщения: 72

СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 3:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Eugene писал(а):
ksenia писал(а):
так как ничего никому доказывать не собираюсь.


Ну а при необходимости, сможете доказать? Юристы они такие, въедливые. Обнаружат, что потери с трассы превышают нормативные на 20%, и начнут искать виноватых. Laughing


А вы внимательнее предыдущие посты читайте. Возникнет необходимость и посчитаем, и докажем. А здесь я этого делать не буду. Нет ни времени, ни желания.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 3:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

2ksenia
Спасибо. Это на 130 или 80? Как программа Изоляция работает? Корректно? Есть желание приобрести. А может Вы из Теплопроекта? Cool

_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ksenia
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 27.10.2010
Сообщения: 72

СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 3:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Это на 130оС. Нет, я не из теплопроекта, но тоже проектный институт)))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksenia
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 27.10.2010
Сообщения: 72

СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 4:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Программа работает корректно, были небольшие косяки, но разработчики я думаю их уже давно устранили. Хотя недостатки есть у любой компьютерной программы. Работаю на ней три года, пока нареканий от заказчиков тьфу-тьфу не поступало. Были небольшие проблемы с монтажниками, требовали чертежи для разгружающих устройств, пришлось чертить. А грамотному монтажнику этого не надо, в крайнем случае заглянет в типовые серии, выпущенные тем же "теплопроектом".
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 09.03.2008
Сообщения: 1259

СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 4:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ksenia писал(а):
Возникнет необходимость и посчитаем, и докажем.


Это хорошо. А то, знаете ли, уже, например, появилось поколение так сказать врачей вообще без медицинского образования, которые занимаются диагностикой, потому что "прибор сам всё показывает". Не хотелось бы, чтобы инженеры дошли до того же состояния мартышек, нажимающих на кнопочки, и не понимающих, что именно делает программа.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 5:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ksenia писал(а):
Программа работает корректно, были небольшие косяки, но разработчики я думаю их уже давно устранили. Хотя недостатки есть у любой компьютерной программы. Работаю на ней три года, пока нареканий от заказчиков тьфу-тьфу не поступало. Были небольшие проблемы с монтажниками, требовали чертежи для разгружающих устройств, пришлось чертить. А грамотному монтажнику этого не надо, в крайнем случае заглянет в типовые серии, выпущенные тем же "теплопроектом".

К сожалению типовые серии 19.... затертого года. Европа ну очень далеко ушла. Crying or Very sad

_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ksenia
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 27.10.2010
Сообщения: 72

СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 3:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пермяк, может тогда поделитесь. Как там Европа крепит маты? Laughing
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 12:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Делают опорные конструкции обязательно.Главная проблема в сжимаемости изоляции. Тренд идет на ламели и цилиндры. Получаю изолиртехник пятый год, далеко нам, далеко. На выставке познакомился с фирмой которая только изготавливает и продает изол фирмам опорные конструкции на трубы! У нас такое представить не возможно. Чего уж больше.
_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eugene
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 09.03.2008
Сообщения: 1259

СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 10:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Курто Круто Круто писал(а):
я развернуто отвечу завтра (дал задание наших спецов сделать док-ы).


Итак, прошла неделя. Laughing
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 9:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так ить коэф с тысячной, это как металлообработке микроны ловить. Very Happy
_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум потребителей теплоизоляции -> Теплоизоляция трубопроводов Часовой пояс: GMT + 5
На страницу Пред.  1, 2, 3