СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 4:41 pm    Заголовок сообщения: Помогите рассчитать толщину изоляции трубы d=1920 Ответить с цитатой

Вопрос от пользователя портала:

ФИО: Екатерина
Организация: Оргтехстром
E-mail: vzaimna@mail.ru

Сообщение:

помогите пожалуйста рассчитать толщину изоляции трубы d=1920 мм, изоляция - маты минераловатные прошивные М-100 (2000х1000х70), температура поверхности трубы 309 градусов, трубы находятся на улице.
и трубы d=1420 мм, изоляция таже, температура поверхности 150 градусов, трубы на улице.
Вернуться к началу
ksenia
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 27.10.2010
Сообщения: 72

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 3:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Екатерина, добрый день!
Считала по программе "Изоляция"
d=1420 мм, 150 оС--- толщина 150мм, два слоя 70 и 100мм, уплотняем до 60 и 90мм соответственно. Трубу с d=1920 мм, 390 оС -- 70+120+120мм и уплотняем до 60+105+105мм. Вот как то так)))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksenia
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 27.10.2010
Сообщения: 72

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 3:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По градусам ошиблась 309 а не 390, но посчитала правильно
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jukov
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 29.10.2010
Сообщения: 83
Откуда: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 11:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Согласно СНиП 41-03-2003, коэф. уплотнения матов минераловатных прошивных - 1.2, то есть уплотняете немного по-другому.
Также, раз не указываете какой у Вас регион, то пишу для Свердловской области.
Приложение 8, таблица 1 СНиП 41-03-2003:
Толщина изоляции из мин.матов марки 100 для трубопроводов на улице и диаметре трубы более 1020 мм:
при 150 градусах - 200мм
при 300 градусах - 310мм
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksenia
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 27.10.2010
Сообщения: 72

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 9:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Приложение 8, таблица 1 СНиП 41-03-2003

Извините, но приложения 8 там нет(
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jukov
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 29.10.2010
Сообщения: 83
Откуда: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 9:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Прошу прощения, на форум захожу в рабочее время, иногда не совсем удобно, а не ответить не получается)))
Приложение 8, таблица 1 ТСН 23-337-2002 Свердловской области.
Брал свою область, так так Вашу не знаю.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksenia
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 27.10.2010
Сообщения: 72

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 9:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По поводу коэф-та уплотнения. Берем формулу из того же снипа, получаем толщину до уплотнения 164мм. Далее читаем пункт 6.12 того же снипа. А если возникнет вопрос, что слои считать нужно отдельно, то читаем п 6.11))))
Рааситывать толщину изоляции по формулам нет ни времени, ни желания. Если не верить программе (хотя проблем с расчетами не возникало) можно посмотреть альбомы Роквула или старые ТЭП ТХТ разбег с моими толщинами 10-20мм.

з.ы. Считала по европейской части России.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jukov
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 29.10.2010
Сообщения: 83
Откуда: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 10:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ок. раз уж сравнили М1-100 с Роквулом, то приведу данные расчёта по Пароку, у которого коэф. теплопроводности меньше М1-100, на Вашим условия:
Коэф. уплотнения - 1
толщина 160мм
д. - 1920м
темп. носителя - 309

улица - -35
влажность - 50%
скорость ветра - 2м/с
покрывной слой - оцинковка

Беру в качестве изоляции Парок Wired Mat 80 толщ. 160 (2 слоя 100 и 60мм)

расчётные теплопотери без изоляции - 20533,6 Вт/м
с изоляцией - 888.8 Вт\м (могу выложить весь расчёт)

У 160мм шлаковаты потери тепла будут больше явно. Даже Парок не дал нормативных потерь.
Поэтому, если Вас устраивает, что потери тепла будут больше и вы готовы тратить на этом свои деньги (либо заказчик готов тратить), то делайте изоляцию так, как считает ваша программа.

Кстати, М1-100 идёт длиной 2 метра, при таком диаметре проще взять базальт, даже производмтели МПБ делают его длиной 6 метров.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksenia
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 27.10.2010
Сообщения: 72

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 11:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А спор то вообще о чем: на 1920 мм и тем. 309 я давала толщину 310мм(см. выше) У роквула намного тоньше(ошиблась). На 1420мм и тем. 150 - 150мм. О каких 160 мм идет речь? Вы о чем? Если хотите предложить парок- ради бога, но не таким образом. Против парока ничего не имею, но заводов в России, насколько мне известно, пока нет. А хочется поддержать российского производителя))) И если заказчик выберет изоляцию пароком, спроектирую парок. Сама предлагать не буду, причину см. выше))))))))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jukov
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 29.10.2010
Сообщения: 83
Откуда: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 11:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:

получаем толщину до уплотнения 164мм. Далее читаем пункт 6.12 того же снипа. А если возникнет вопрос, что слои считать нужно отдельно, то читаем п 6.11))))


Основывался на вот этих словах про 160мм.

И да Вы правы, в начале писали про 310 на больший диаметр, не углядел.

а Парок через форум продвигать не собираюсь.

Цитата:

даже производмтели МПБ делают его длиной 6 метров

Сообщение заканчивал фразой про МПБ, но наших производителей минваты поддерживать не буду, пока качество русское и нет никаких разработок со времён ссср.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksenia
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 27.10.2010
Сообщения: 72

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 12:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Рада была пообщаться и... подождем заводов в России))))))))))))
(по слухам вроде уже собираются)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jukov
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 29.10.2010
Сообщения: 83
Откуда: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 12:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Был тоже рад. Особенно с человеком, который и так всё сам знает)))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 6:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

При многослойной изоляции слои лучше подбирать одинаковые т.е 160= 80+80 Разные слои легче перепутать по кубатуре. Это из практики.
_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jukov
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 29.10.2010
Сообщения: 83
Откуда: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 9:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за совет, никогда на это не обращал внимание))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум потребителей теплоизоляции -> Теплоизоляция трубопроводов Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You can attach files in this forum
You can download files in this forum


Powered by phpBB © 2001 phpBB Group