паропровод +450С минплита +скорлупа ППУ?

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум потребителей теплоизоляции -> Теплоизоляция трубопроводов
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
admin
Гость





СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 11:31 am    Заголовок сообщения: паропровод +450С минплита +скорлупа ППУ? Ответить с цитатой

Вопрос от пользователя портала:
ФИО: Ляпин С.А
Организация: SereJA
Телефон: 89620779479
E-mail: Lyapin-serega@YANDEX.RU
Сообщение:

Теплоизоляция должна обеспечивать температуру на поверхности не более 45С, при температуре окружающей среды-25-30С. Температура среды в паропроводе=450С диаметр трубы=273мм.
Теплоизоляция должна состоять из двух слоев-
1)Назаровская минплита ПТЭ 75
2)Пенополиуретановая скорлупа в оцинковке

ППУ держит температуру до 170С следовательно на вате должна быть меньше этой температуры
Вернуться к началу
ladevil
Новичок на форуме


Зарегистрирован: 22.01.2011
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 1:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1.4. Жесткий заливочный пенополиуретан марки ППУ-331 предназначен для изоляции оборудования и трубопроводов надземной прокладки с рабочими температурами изолируемой поверхности от -180 до +100 °С и расположенных в любых климатических зонах.
ВСН 462-85.
---------------------
450С и полиуретан - вещи не совместимые, даже при использовании первого температуропонижающего шара теплоизоляции.

по СНИПам должно быть так :

толщина изоляции 180 мм, покрытие- стальная оцинковання окожушка 0,55 мм, материал - маты прошивные базальтовые.

_________________
Теплоизоляция
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 5:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сдается мне , что здесь многие понимают , что 450с и полиуретан вещи не совместимые. Very Happy
_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум потребителей теплоизоляции -> Теплоизоляция трубопроводов Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You can attach files in this forum
You can download files in this forum


Powered by phpBB © 2001 phpBB Group