Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
admin Гость
|
Добавлено: Чт Май 19, 2011 11:31 am Заголовок сообщения: паропровод +450С минплита +скорлупа ППУ? |
|
|
Вопрос от пользователя портала:
ФИО: Ляпин С.А
Организация: SereJA
Телефон: 89620779479
E-mail: Lyapin-serega@YANDEX.RU
Сообщение:
Теплоизоляция должна обеспечивать температуру на поверхности не более 45С, при температуре окружающей среды-25-30С. Температура среды в паропроводе=450С диаметр трубы=273мм.
Теплоизоляция должна состоять из двух слоев-
1)Назаровская минплита ПТЭ 75
2)Пенополиуретановая скорлупа в оцинковке
ППУ держит температуру до 170С следовательно на вате должна быть меньше этой температуры |
|
Вернуться к началу |
|
|
ladevil Новичок на форуме
Зарегистрирован: 22.01.2011 Сообщения: 3
|
Добавлено: Чт Май 19, 2011 1:40 pm Заголовок сообщения: |
|
|
1.4. Жесткий заливочный пенополиуретан марки ППУ-331 предназначен для изоляции оборудования и трубопроводов надземной прокладки с рабочими температурами изолируемой поверхности от -180 до +100 °С и расположенных в любых климатических зонах.
ВСН 462-85.
---------------------
450С и полиуретан - вещи не совместимые, даже при использовании первого температуропонижающего шара теплоизоляции.
по СНИПам должно быть так :
толщина изоляции 180 мм, покрытие- стальная оцинковання окожушка 0,55 мм, материал - маты прошивные базальтовые. _________________ Теплоизоляция |
|
Вернуться к началу |
|
|
пермяк Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 13.03.2009 Сообщения: 528 Откуда: Пермь
|
Добавлено: Чт Май 19, 2011 5:59 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Сдается мне , что здесь многие понимают , что 450с и полиуретан вещи не совместимые. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|