СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 7:13 pm    Заголовок сообщения: Толщина перегородки холодильника между помещ. -20 и +20 Ответить с цитатой

В Администрацию портала пришло письмо пользователя с вопросом:

ФИО: Зыков Андрей Михайлович
Организация: ООО\"Экология плюс\" г. Смоленск
Телефон: 8-48-12-352-888
E-mail: zblkov@mail.ru
Сообщение: Здравствуйте!
Просим Вас подобрать и рассчитать толщину утеплителя для перегородки между холодильным помещением с температурой -20С и отапливаемым помещением с температурой +20С. Здание мясной промышленности. Конструкция перегородки: керамический кирпич - 65 мм + утеплитель+ керамический кирпич - 65 мм. Утеплитель подобрать такой, чтоб толщина перегородки была минимальной.
С уважением, Андрей Зыков.
Вернуться к началу
admin
Гость





СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 11:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пришел ответ в редакцию портала:
_______________________________________________________-


Уважаемый Андрей!
Самым великолепным утеплителем между кирпичными стенами является
засыпка 100-процентным вспученным вермикулитом. Для температуры
применения от плюс 20 до минус 20 градусов по Цельсию достаточно 30мм,
при этом необходимо при засыпке уплотнять вермикулит. 30мм засыпки
эквивалентен 2м кирпичной стены. Проведенные опытные эксперименты
показали исключительные результаты в производстве
холодильников-овощехранилищ. Аналогичные результаты при строительстве
холодильников для мясокомбинатов.

Кахрамон Гуламов
Для дополнительной информацией можете обращаться к производителям вспученного вермикулита в Ташкенте +99897 7257000
Вернуться к началу
Eugene
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 09.03.2008
Сообщения: 1259

СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 1:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

admin писал(а):
Самым великолепным утеплителем между кирпичными стенами является
засыпка 100-процентным вспученным вермикулитом. Для температуры
применения от плюс 20 до минус 20 градусов по Цельсию достаточно 30мм,


Между кирпичными стенами? Холодильник? Засыпка?
"Достаточно 30мм" без учета требований к тепловому сопротивлению? Laughing
Заказчику только нужно ещё не забыть и про пароизоляцию со всех сторон, иначе очень скоро между кирписными стенами окажется ледышка.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zblkov
Новичок на форуме


Зарегистрирован: 25.10.2010
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 1:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если проводить расчет согласно СНиП 23-02-2003 и СНиП 2.11.02-87, то необходимо утеплителя от 300 мм (в разных источниках разные коэффициенты теплопроводности).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум потребителей теплоизоляции -> Теплоизоляция холодильников Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You can attach files in this forum
You can download files in this forum


Powered by phpBB © 2001 phpBB Group