Добавлено: Чт Окт 21, 2010 7:13 pm Заголовок сообщения: Толщина перегородки холодильника между помещ. -20 и +20 |
|
|
В Администрацию портала пришло письмо пользователя с вопросом:
ФИО: Зыков Андрей Михайлович
Организация: ООО\"Экология плюс\" г. Смоленск
Телефон: 8-48-12-352-888
E-mail: zblkov@mail.ru
Сообщение: Здравствуйте!
Просим Вас подобрать и рассчитать толщину утеплителя для перегородки между холодильным помещением с температурой -20С и отапливаемым помещением с температурой +20С. Здание мясной промышленности. Конструкция перегородки: керамический кирпич - 65 мм + утеплитель+ керамический кирпич - 65 мм. Утеплитель подобрать такой, чтоб толщина перегородки была минимальной.
С уважением, Андрей Зыков. |
|
Вернуться к началу |
|
|
admin Гость
|
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 11:44 am Заголовок сообщения: |
|
|
Пришел ответ в редакцию портала:
_______________________________________________________-
Уважаемый Андрей!
Самым великолепным утеплителем между кирпичными стенами является
засыпка 100-процентным вспученным вермикулитом. Для температуры
применения от плюс 20 до минус 20 градусов по Цельсию достаточно 30мм,
при этом необходимо при засыпке уплотнять вермикулит. 30мм засыпки
эквивалентен 2м кирпичной стены. Проведенные опытные эксперименты
показали исключительные результаты в производстве
холодильников-овощехранилищ. Аналогичные результаты при строительстве
холодильников для мясокомбинатов.
Кахрамон Гуламов
Для дополнительной информацией можете обращаться к производителям вспученного вермикулита в Ташкенте +99897 7257000 |
|
Вернуться к началу |
|
|
Eugene Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 1259
|
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 1:09 pm Заголовок сообщения: |
|
|
admin писал(а): | Самым великолепным утеплителем между кирпичными стенами является
засыпка 100-процентным вспученным вермикулитом. Для температуры
применения от плюс 20 до минус 20 градусов по Цельсию достаточно 30мм,
|
Между кирпичными стенами? Холодильник? Засыпка?
"Достаточно 30мм" без учета требований к тепловому сопротивлению?
Заказчику только нужно ещё не забыть и про пароизоляцию со всех сторон, иначе очень скоро между кирписными стенами окажется ледышка. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Zblkov Новичок на форуме
Зарегистрирован: 25.10.2010 Сообщения: 1
|
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 1:28 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Если проводить расчет согласно СНиП 23-02-2003 и СНиП 2.11.02-87, то необходимо утеплителя от 300 мм (в разных источниках разные коэффициенты теплопроводности). |
|