Применение теплого кабеля ТИС с целью предотвращения замерзания канализационной трубы расположенной на улице.
Теплый кабель ТИС применили с целью предотвращения замерзания канализационных стоков из склада временного хранения.
Екатеринбургский бизнесмен Владимир Николаевич построил склад временного хранения, в складе размещен туалет и умывальник, канализационные стоки, из которых выведены на улицу по пластиковой трубе. Пластиковый трубопровод проходит по улице небольшое расстояние и соединяется с биологической установкой по очистке канализационных стоков до чистой воды. С наступлением морозов, труба диаметром 114 мм перемерзла и перестала выполнять свои функции.
Бизнесмен быстро принял решение, приобрести три метра теплого кабеля ТИС для трубопроводов и съемные теплоизоляционные антивандальные полуцилиндры из жесткого пенополиуретана ТИС ЭНЕРГО, с внутренним диаметром 114 мм и толщиной стенки 56 мм.
Теплый кабель ТИС предназначен для обогрева трубопроводов и сконструирован для надежной защиты трубопроводов различного назначения от повреждений в зимний период. При установке на промышленных трубопроводах Теплый кабель ТИС обеспечивает поддержание требуемой температуры жидкости, и предохраняют их от загустения. Теплый кабель ТИС производится в Екатеринбурге, на заводе ТИС по ТУ 3558 – 006 – 86901126 – 2013, сопровождается паспортом качества и сертификатом соответствия.
Теплый кабель ТИС может использоваться на любых трубопроводах различного назначения, проложенных под землей, в неотапливаемых помещениях, на открытом воздухе. Теплый кабель ТИС устанавливается снаружи трубопровода, а так же кабель можно устанавливать внутри трубопровода.
Теплый кабель ТИС произведен из несгораемой японской углеродной нити, кабель покрыт морозостойкой немецкой силиконовой резиной, не ломается на морозе.
Теплый нагревающий кабель уложили в специальные выемки полуцилиндров ТИС ЭНЕРГО и надели на трубу. Сверху, конструкцию накрыли вторым полуцилиндром из жесткого пенополиуретана. Вся конструкция при помощи натяжительной машинки, полипропиленовой ленты и металлических пряжек закрепляется на трубе.
Применяемая теплоизоляция для трубопроводов – теплоизоляционные сегменты и полуцилиндры ТИС ЭНЕРГО обладают одним из самых низких коэффициентов теплопроводности среди теплоизоляционных материалов, очень прочные, не впитывают влагу, не гниют.
Данное техническое решение с применением теплого кабеля ТИС и теплоизоляционных скорлуп их ППУ предотвратит промерзание трубопроводов в любые морозы.
Источник: http://tutteplo.ru/news/_aview_b24289
подробнее о теплом кабеле ТИС в каталоге теплооборудования:
http://tutteplo.ru/catalogteplo |
|
Вернуться к началу |
|
|
Eugene Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 1259
|
Добавлено: Вт Dec 02, 2014 1:48 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Так а электротехнические характеристики его какие? В каталоге их нет. Зато есть фраза "максимальная температура нагрева в изоляции без теплосьема (без охлаждения) + 120 градусов Цельсия", с неоднозначным смыслом. Это предельно допустимая температура, или же кабель самостабиллизирующийся? При каком напряжении на метр/токе? |
|
Вернуться к началу |
|
|
ТИС Гость
|
Добавлено: Вт Dec 02, 2014 3:57 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Eugene писал(а): | Так а электротехнические характеристики его какие? В каталоге их нет. Зато есть фраза "максимальная температура нагрева в изоляции без теплосьема (без охлаждения) + 120 градусов Цельсия", с неоднозначным смыслом. Это предельно допустимая температура, или же кабель самостабиллизирующийся? При каком напряжении на метр/токе? |
мощность кабеля 20Вт/метр.
максимальная температура нагрева +120 градусов, это при условии отсутствия теплосъема на трубе, а так же кабель находится в теплоизоляции.
При монтаже кабеля, где труба или теплоизоляционный слой не выдерживают температуру более 70 градусов, завод рекомендует вместе с кабелем применять специальный "датчик размыкатель"
В качестве защиты от перегрева рекомендуем использовать термореле (Термоконтакт) KSD-9700 с температурой размыкания +65 градусов Цельсия, термореле при нагревании до +65 градусов – отключаются (размыкаются).
на картинке видно этот датчик, он крепится прямо к телу теплого кабеля
Последний раз редактировалось: ТИС (Вт Dec 02, 2014 4:10 pm), всего редактировалось 1 раз |
|
Вернуться к началу |
|
|
Eugene Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 1259
|
Добавлено: Вт Dec 02, 2014 4:02 pm Заголовок сообщения: |
|
|
ТИС писал(а): |
мощность кабеля 20Вт/метр.
максимальная температура нагрева +120 градусов, это при условии отсутствия теплосъема на трубе, а так же кабель находится в теплоизоляции.
|
Ваш ответ напоминает анекдоты про военных. |
|
Вернуться к началу |
|
|
ТИС Гость
|
Добавлено: Вт Dec 02, 2014 4:14 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Eugene писал(а): | Это предельно допустимая температура, или же кабель самостабиллизирующийся? |
120 градусов - это максимальная температрура, которая может быть при условии, что Вы кабель включили летом на пустом трубопроводе в хорошей теплоизоляции - в этом случае температура может быть такой.
На трубе зимой, температура не поднимется выше 70 градусов |
|
Вернуться к началу |
|
|
Eugene Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 1259
|
Добавлено: Вт Dec 02, 2014 4:25 pm Заголовок сообщения: |
|
|
ТИС писал(а): |
120 градусов - это максимальная температрура, которая может быть при условии, что Вы кабель включили летом на пустом трубопроводе в хорошей теплоизоляции - в этом случае температура может быть такой.
На трубе зимой, температура не поднимется выше 70 градусов |
То есть кабель из материала с высоким положительным ТКС и сам ограничивает температуру, снижая рассеиваемую мощность? Всё равно, будет зависимость предельной температуры от рабочего тока. А ни про рабочий ток, ни про рабочее напряжение у вас ничего не написано. |
|