ksenia Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 27.10.2010 Сообщения: 72
|
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 3:39 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А у меня такой вопрос, может не по теме?
Подземная бесканальная прокладка, сетевая вода, Ду 800-1200, температура 10-30оС. Просто ни разу не изолировала (в проектах не попадалось), что посоветуете. Я пока только на предизоляции по ГОСТу 30732 остановилась, вроде и под снип подходит и СП соответствующее есть. Да, кстати, прокладка глубже точки промерзания грунта. может есть какие другие варианты? И какие другие материалы для установки или крепления следует закладывать в проект? |
|
Вернуться к началу |
|
|
спец Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 16.05.2008 Сообщения: 123 Откуда: Волгоград
|
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 7:32 pm Заголовок сообщения: Подземная бесканальная прокладка, сетевая вода, Ду 800-1200, |
|
|
С точки зрения экономии тепла, тепловая изоляция Вашему водоводу не требуется. Видно поэтому Вы и не встречали теплоизолированных водоводов с глубокой подземной прокладкой.
Тем не менее, проблемы есть. И как ни странно летом.
Как бы плотно мы не закапывали трубу, у стенок остаются воздушные полости. При определённых условиях на наружных стенках водовода образуется роса. Так же существуют проблемы с грунтовыми водами, осадками, а тут ещё и "блуждающие токи". В общем, активная коррозия гарантирована.
Следовательно, нужно изолировать. Но чем?
Вата - только ухудшит ситуацию.
ППУ - слаб на сдвиг, да и от "росы" не спасёт.
Вспененный каучук - тоже не очень под землёй (если бы в канале).
Предизолированные трубы - может быть и не плохо, НО, если труба имеет течь, контроль над трубой Вас разорит. А ремонт. И, что вы будете делать с трубой после окончания срока её эксплуатации. Попробуйте разобрать хотя бы маленький макет такой изоляции. И куда потом девать этот утиль?
Вот и остались только ругаемые на данном форуме ЖКИ. Хотя и они слабоваты на сдвиг почвы и требуют дополнительного покрытия лаком.
Так же есть шанс нарваться на суррогат. Не буду на форуме заниматься рекламой, обратитесь к имеющимся в списке производителям, задайте им прямые вопросы.
Выбор всегда за Вами. С уважением _________________ Специалист |
|
Вернуться к началу |
|
|
Eugene Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 1259
|
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 9:18 pm Заголовок сообщения: Re: Подземная бесканальная прокладка, сетевая вода, Ду 800-1 |
|
|
спец писал(а): | Вот и остались только ругаемые на данном форуме ЖКИ. Хотя и они слабоваты на сдвиг почвы и требуют дополнительного покрытия лаком.
|
Если не требуется тепловая изоляция, то не лучше ли применить не акриловую краску в качестве покрытия, а какую-нибудь специальную нефтехимию, которыми именно подземные трубы обычно покрывают? |
|
Вернуться к началу |
|
|
пермяк Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 13.03.2009 Сообщения: 528 Откуда: Пермь
|
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 12:35 am Заголовок сообщения: Re: Подземная бесканальная прокладка, сетевая вода, Ду 800-1 |
|
|
спец писал(а): | С точки зрения экономии тепла, тепловая изоляция Вашему водоводу не требуется. Видно поэтому Вы и не встречали теплоизолированных водоводов с глубокой подземной прокладкой.
Тем не менее, проблемы есть. И как ни странно летом.
Как бы плотно мы не закапывали трубу, у стенок остаются воздушные полости. При определённых условиях на наружных стенках водовода образуется роса. Так же существуют проблемы с грунтовыми водами, осадками, а тут ещё и "блуждающие токи". В общем, активная коррозия гарантирована.
Следовательно, нужно изолировать. Но чем?
Вата - только ухудшит ситуацию.
ППУ - слаб на сдвиг, да и от "росы" не спасёт.
Вспененный каучук - тоже не очень под землёй (если бы в канале).
Предизолированные трубы - может быть и не плохо, НО, если труба имеет течь, контроль над трубой Вас разорит. А ремонт. И, что вы будете делать с трубой после окончания срока её эксплуатации. Попробуйте разобрать хотя бы маленький макет такой изоляции. И куда потом девать этот утиль?
Вот и остались только ругаемые на данном форуме ЖКИ. Хотя и они слабоваты на сдвиг почвы и требуют дополнительного покрытия лаком.
Так же есть шанс нарваться на суррогат. Не буду на форуме заниматься рекламой, обратитесь к имеющимся в списке производителям, задайте им прямые вопросы.
Выбор всегда за Вами. С уважением |
Бред. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены. |
|
Вернуться к началу |
|
|
fil Пользователь
Зарегистрирован: 02.02.2011 Сообщения: 9 Откуда: Москва
|
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 7:51 pm Заголовок сообщения: Re: Подземная бесканальная прокладка, сетевая вода, Ду 800-1 |
|
|
спец писал(а): | Предизолированные трубы - может быть и не плохо, НО, если труба имеет течь, контроль над трубой Вас разорит. |
Пожалуйста расскажите, что с системами контроля ОДК не так?
Я понял что в данной системе контролируется вопрос протечек.
В предизолированных трубах, по ГОСТу должна присутсвовать система дистаниционного контроля, с помощью приборов учета легко определить где идет протечка с точностью до метра.
или что-то не так? |
|