По моим подсчетам:
1020мм - на подачу около 86мм (около потому что у нас в программе нет графика 120/70, а есть только 150/70 и 95/70, взята соответственно средняя между ними); обратка 74мм.
820мм - подача около 84мм, обратка 73мм.
530мм - подача 80мм, обратка 70мм.
Расчет по нормам теплопотерь на открытом воздухе, для ! новосибирской области, если нужно для другой рассчитать то нужно знать для какой)

_________________
ООО ТК "САНТ"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jukov
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 29.10.2010
Сообщения: 83
Откуда: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 3:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ок. разобрался в вашей программе на такой расчёт, стало ясно почему такая толщина маленькая написана. Норма потока указывается 90, хотя в СНиПе 113, на диаметр 530.
Не буду спорить как и что, ведь всё равно толщина 80 у каучука не дешево. да и в монтаже становится неудобно. тут уже выбирает потребитель, что ему выгоднее, либо каучук, либо базальтовые маты.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Апарцев Артем
Пользователь


Зарегистрирован: 13.10.2010
Сообщения: 33
Откуда: Новосибирск

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 4:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

jukov писал(а):
Ок. разобрался в вашей программе на такой расчёт, стало ясно почему такая толщина маленькая написана. Норма потока указывается 90, хотя в СНиПе 113, на диаметр 530.
Не буду спорить как и что, ведь всё равно толщина 80 у каучука не дешево. да и в монтаже становится неудобно. тут уже выбирает потребитель, что ему выгоднее, либо каучук, либо базальтовые маты.

ну на большие диаметры пока мне не приходилось монтировать, но я думаю что по удобству для рабочих примерно одинаково хоть минвата, хоть каучук - все равно маты монтировать.
А всегда, действительно, выбирает только потребитель.

_________________
ООО ТК "САНТ"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СМУ
Гость





СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 5:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ksenia писал(а):
добрый день! Извините, что вмешалась в ваши дебаты. Вопрос в следующем: необходимо выполнить проект теплоизоляции теплотрассы, частично проходящей по территории ТЭЦ, частично по городу. Параметры 120-70оС, Ду 1000, 800 и 500мм. Пользуюсь программой изоляция НТП "Трубопровод". K-FLEX по данной программе отпадает там температура применения занесена до 105оС. Цилиндры ППУ: нашла производителя с гарантией, что при длительном применении при макс. тем-ре ничего спекаться не будет. А что делать с арматурой? Либо везти на завод делать ППУ напыляемую, либо на месте- но предварительно изготовить кожух, либо маты минераловатные прошивные, или тот же Роквул.


для арматуры можно примненить съемную комбинированную теплоизоляцию Термопак к примеру:







Господин Третьяков представлял ее здесь на форуме, 10 страниц исписали, новинка была: http://tutteplo.ru/forum/viewtopic.php?t=1085

в каталоге есть характеристики и описание: http://tutteplo.ru/catalog/463/464
Вернуться к началу
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 6:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Парни! Не бывает универсальных материалов.Каучук удобнее на малых диаметрах и на околонулевых , на больших замаешься.На больших ламели рулят, на средних ламели и цилиндры.ППУ под заливку это холод. На арматуру проще делать короба из металла, мягкую изоляцию предпочтительнее в стесненных условиях. Маты м\в без опорных конструкций мучительно стремится к браку. Изоляция многообразна и не замыкается на продаваемом материале конкретной фирмы. ИМХО.
_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум потребителей теплоизоляции -> Обсуждение статей о теплоизоляции Часовой пояс: GMT + 5
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Страница 5 из 5

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You can attach files in this forum
You can download files in this forum


Powered by phpBB © 2001 phpBB Group