По моим подсчетам:
1020мм - на подачу около 86мм (около потому что у нас в программе нет графика 120/70, а есть только 150/70 и 95/70, взята соответственно средняя между ними); обратка 74мм.
820мм - подача около 84мм, обратка 73мм.
530мм - подача 80мм, обратка 70мм.
Расчет по нормам теплопотерь на открытом воздухе, для ! новосибирской области, если нужно для другой рассчитать то нужно знать для какой) _________________ ООО ТК "САНТ" |
|
Вернуться к началу |
|
|
jukov Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 29.10.2010 Сообщения: 83 Откуда: Екатеринбург
|
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 3:47 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Ок. разобрался в вашей программе на такой расчёт, стало ясно почему такая толщина маленькая написана. Норма потока указывается 90, хотя в СНиПе 113, на диаметр 530.
Не буду спорить как и что, ведь всё равно толщина 80 у каучука не дешево. да и в монтаже становится неудобно. тут уже выбирает потребитель, что ему выгоднее, либо каучук, либо базальтовые маты. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Апарцев Артем Пользователь
Зарегистрирован: 13.10.2010 Сообщения: 33 Откуда: Новосибирск
|
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 4:09 pm Заголовок сообщения: |
|
|
jukov писал(а): | Ок. разобрался в вашей программе на такой расчёт, стало ясно почему такая толщина маленькая написана. Норма потока указывается 90, хотя в СНиПе 113, на диаметр 530.
Не буду спорить как и что, ведь всё равно толщина 80 у каучука не дешево. да и в монтаже становится неудобно. тут уже выбирает потребитель, что ему выгоднее, либо каучук, либо базальтовые маты. |
ну на большие диаметры пока мне не приходилось монтировать, но я думаю что по удобству для рабочих примерно одинаково хоть минвата, хоть каучук - все равно маты монтировать.
А всегда, действительно, выбирает только потребитель. _________________ ООО ТК "САНТ" |
|
Вернуться к началу |
|
|
СМУ Гость
|
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 5:01 pm Заголовок сообщения: |
|
|
ksenia писал(а): | добрый день! Извините, что вмешалась в ваши дебаты. Вопрос в следующем: необходимо выполнить проект теплоизоляции теплотрассы, частично проходящей по территории ТЭЦ, частично по городу. Параметры 120-70оС, Ду 1000, 800 и 500мм. Пользуюсь программой изоляция НТП "Трубопровод". K-FLEX по данной программе отпадает там температура применения занесена до 105оС. Цилиндры ППУ: нашла производителя с гарантией, что при длительном применении при макс. тем-ре ничего спекаться не будет. А что делать с арматурой? Либо везти на завод делать ППУ напыляемую, либо на месте- но предварительно изготовить кожух, либо маты минераловатные прошивные, или тот же Роквул. |
для арматуры можно примненить съемную комбинированную теплоизоляцию Термопак к примеру:
Господин Третьяков представлял ее здесь на форуме, 10 страниц исписали, новинка была: http://tutteplo.ru/forum/viewtopic.php?t=1085
в каталоге есть характеристики и описание: http://tutteplo.ru/catalog/463/464 |
|
Вернуться к началу |
|
|
пермяк Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 13.03.2009 Сообщения: 528 Откуда: Пермь
|
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 6:37 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Парни! Не бывает универсальных материалов.Каучук удобнее на малых диаметрах и на околонулевых , на больших замаешься.На больших ламели рулят, на средних ламели и цилиндры.ППУ под заливку это холод. На арматуру проще делать короба из металла, мягкую изоляцию предпочтительнее в стесненных условиях. Маты м\в без опорных конструкций мучительно стремится к браку. Изоляция многообразна и не замыкается на продаваемом материале конкретной фирмы. ИМХО. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены. |
|