Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
admin Гость
|
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 4:35 pm Заголовок сообщения: Толщина теплоизоляции ISOROC для стены из керамзитобетона? |
|
|
вопрос от пользователя портала:
ФИО: Бабко Александр Ильич
E-mail: qwest1996@ngs.ru
Сообщение:
Доброго Времени суток. Отливаю из керамзитобетона стены толщиной 400 мм . Вес кубометра керамзитобетона получается 400кг/куб . Керамзитобетон крупнопористый имеет теплопроводность на уровне 0,1 Вт/м*град. Планирую сделать вентилируемый фасад обшитый сайдингом .Скажите какой толщины нужно поставить ISOROC Плиты ИЗОВЕНТ для нормальной температурв в доме. дом пмж. район Новосибирск. спасибо |
|
Вернуться к началу |
|
|
fasadnik Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 26.01.2008 Сообщения: 113
|
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 1:17 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Александр Ильич, Вы поюзайте Калькулятор толщины теплоизоляции - http://tutteplo.ru/138/ , примерный расчет сделать можно самому.
в списке материалов стен не нашел керамзитобетон плотностью 400 кг,
----------------------------------------------------------------------------------
но есть легкие бетоны (до 1200 кг)
расчет получился такой:
Толщина теплоизоляции в стене жилого здания, при условиях, что:
- город - Новосибирск;
- температура воздуха внутри помещения - 20;
- материал слоев существующей конструкции - Легкие бетоны (менее 1200 кг/куб.м) толщиной 400 мм;
в соответствии с расчетом составила — 114мм,
материал для теплоизоляции — ISOROC Плиты ИЗОВЕНТ (ISOVENT, ISOROC-VF)
----------------------------------------------------------------------------------
а так же калькулято дает возможность посчитать материал стен - Карамзитовый гравий, шлак,
расчет получился такой:
Толщина теплоизоляции в стене жилого здания, при условиях, что:
- город - Новосибирск;
- температура воздуха внутри помещения - 20;
- материал слоев существующей конструкции - Карамзитовый гравий, шлак, зола толщиной 400 мм;
в соответствии с расчетом составила — 72мм,
материал для теплоизоляции — ISOROC Плиты ИЗОВЕНТ (ISOVENT, ISOROC-VF)
----------------------------------------------------------------------------- _________________ Я, за мокрые штукатурные фасады! |
|
Вернуться к началу |
|
|
HPL Новичок на форуме
Зарегистрирован: 27.11.2010 Сообщения: 1 Откуда: Москва
|
Добавлено: Ср Dec 08, 2010 12:19 am Заголовок сообщения: |
|
|
Главное, чтобы искомая толщина сочеталась с характеристиками подфасадной системы. Она, как можно понять, в данном случае самодельная |
|