Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
admin Гость
|
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 8:59 am Заголовок сообщения: Теплоизоляция для труб из резольного пенопласта |
|
|
Прочитал описание:
Долговечность эксплуатации РНП на теплотрассах - эксплуатируются без ремонтов и аварий до 30 лет.
технологию теплогидроизоляции с применением РНП:
В производстве предизолированных труб для тепловых сетей с поверхностным пленочным гидроизоляционным слоем на слое пенопласта.
Заинтересовало про предизолированные трубы, я правильно понял:
РНП+пенопласт+пленочный гидроизоляционный слой
Можно поподробнее почему именно такой пирог, а не
РНП+пленочный гидроизоляционный слой |
|
Вернуться к началу |
|
|
Иван Д Гость
|
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 9:48 am Заголовок сообщения: |
|
|
Именно так и есть - РНП + гидроизоляционный слой. РНП-то же пенопласт (РНП-Резольно-Новолачный Пенопласт). |
|
Вернуться к началу |
|
|
Иван Д Гость
|
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 3:57 pm Заголовок сообщения: |
|
|
прошли предварительные пожарные испытания конструкции - полиэтиленовая труба - РНП Теплор - оцинкованное покрытие. Такой конструктив выдерживает воздействие газовой горелки в течении не менее 40 минут. Толщина теплоизоляции составляет 40 мм. При этом теплоизоляция полностью не превращается в кокс. Конструктив находился в рабочем состоянии, т.е. через образец прокачивался поток жидкости со скоростью 3 м3/час. Полиэтиленовая труба не имела признаков высокотемпературного воздействия. Данный конструктив призван заменить существующие трубы из чугуна в минераловатной теплоизоляции в проходных коллекторах. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Eugene Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 1259
|
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 12:12 am Заголовок сообщения: |
|
|
Иван Д писал(а): | Такой конструктив выдерживает воздействие газовой горелки в течении не менее 40 минут. |
Защита от костров бомжей в коллекторах?
При обугливании теплопроводность существенно повышается? Линейные размеры существенно не изменяются? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Иван Д Гость
|
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 10:12 am Заголовок сообщения: |
|
|
Испытания проводились по заказу Мосводоканала. В настоящее время по Москве существует требования для теплоизоляции в проходных коллекторах - теплоизоляция должна быть не выше Г1, В2, Д3. Теплопрвоводность пенококса не сильно отличается от исходного пенопласта. Линейные размеры практически не меняются. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Eugene Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 1259
|
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 2:55 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Иван Д писал(а): | Испытания проводились по заказу Мосводоканала. В настоящее время по Москве существует требования для теплоизоляции в проходных коллекторах - теплоизоляция должна быть не выше Г1, В2, Д3. Теплопрвоводность пенококса не сильно отличается от исходного пенопласта. Линейные размеры практически не меняются. |
Я попытался себе представить, как должен выглядеть процесс прогорания такой трубы, и мне показалось, что пока вода не начнет почти кипеть, с трубой на самом деле ничего не должно произойти. То есть градусов до восьмидесяти. Если снаружи сохраняется теплоизоляционный слой и поверхность не нагревается прямым пламенем. Правильная негорючая вата, кстати, ведь точно также должна себя вести?
Сохранение линейных размеров (или практическое сохранение) при этом необходимо для сохранения теплоизоляционного слоя. Теплопроводность - да, скорее всего не должна сильно возрастать при обугливании, если электропроводность остается низкой по сравнению с электропроводностью металлов. А тогда на самом деле всё можно посчитать и сравнить с экспериментом, например, по поводу глубины обугливания Теплора, или нагрева воды в трубе на метр пожара. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Иван Д Гость
|
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 4:12 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Да. Вата точно также себя должна вести. Только Теплор - органический материал, а вата все таки неорганика с высокой температурой плавления.
Но в коллекторах часто бывает влажно, да и рабочие любят вставать на трубы - с точки зрения таких эксплуатационных условий. вата - проблемный материал.
С трубой действительно ничего не будет пока вода не нагреется. А она не нагреется, т.к. постоянно движется и идет постоянный теплосъем с поверхности трубы. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Eugene Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 1259
|
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 4:30 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Иван Д писал(а): | А она не нагреется, т.к. постоянно движется и идет постоянный теплосъем с поверхности трубы. |
Да, до полукилометра пожара ничего не будет. |
|
Вернуться к началу |
|
|
mu28 Новичок на форуме
Зарегистрирован: 19.07.2011 Сообщения: 2 Откуда: Москва
|
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 3:07 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А с чего это пенопласту гореть или плавиться? Он легко выдерживает температуру до 150 градусов. Воду можно кипятить в такой трубе.
Хотя конечно, если кто то снаружи начнет жечь трубу паяльной лампой . |
|
Вернуться к началу |
|
|
комуникатор Гость
|
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 3:40 pm Заголовок сообщения: |
|
|
mu28 писал(а): | Хотя конечно, если кто то снаружи начнет жечь трубу паяльной лампой . |
Да, на этом форуме многие "жгут" и не только трубу... |
|
Вернуться к началу |
|
|
Иван Д Гость
|
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 11:48 am Заголовок сообщения: |
|
|
mu28 писал(а): | А с чего это пенопласту гореть или плавиться? Он легко выдерживает температуру до 150 градусов. Воду можно кипятить в такой трубе.
Хотя конечно, если кто то снаружи начнет жечь трубу паяльной лампой . |
Пенопласты на основе реактопластов не плавятся)). Прожиг паяльной лампой - моделирование испытаний по пожарке. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|