Критерии качественной теплоизоляции
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум потребителей теплоизоляции -> Теплоизоляция трубопроводов
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 7:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо. Где можно скачать?Интересно , что там есть по поводу съемной изоляции запорной арматуры. Цитата "некачественная отделка концевых участков изоляции, в частности, перед фланцевыми соединениями, арматурой, подвесками и т.п.;" а что ттакое качественная?
_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Иван Д
Гость





СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 10:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Скачать нельзя. По крайней мере я не знаю где. Мне скан книги передал один из авторов.
Вернуться к началу
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2009 3:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Интересно было бы ознакомиться.
_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Третьяков
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 21.05.2009
Сообщения: 69
Откуда: Одесса

СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 5:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В продолжении темы "живой" вопрос:
Какое оказывает влияние соседние источники тепла (например, котлы) на температуру окожушки вновь теплоизолированного трубопровода? В какой степени?
В нашем случае котел расположен в 2-х метрах от трубы.
Температура на изоляции без покровного слоя 38 С, с оцинковкой 65 С. Температура обмуровки котла 80 С.

_________________
Всем тепла и света!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 8:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Третьяков писал(а):
В продолжении темы "живой" вопрос:
Какое оказывает влияние соседние источники тепла (например, котлы) на температуру окожушки вновь теплоизолированного трубопровода? В какой степени?
В нашем случае котел расположен в 2-х метрах от трубы.
Температура на изоляции без покровного слоя 38 С, с оцинковкой 65 С. Температура обмуровки котла 80 С.

Готов продолжить. Какое влияние оказывают соседние источники? Могут нагревать поверхность металла, могут не нагревать. В зависимости от температуры и отдаленности источника./Чувствую что есть подвох , а где не пойму Very Happy Cool /

_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Третьяков
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 21.05.2009
Сообщения: 69
Откуда: Одесса

СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 4:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да нет здесь подвоха, я ведь с Вами общаюсь с открытым забралом Very Happy
Я вчера был на этом объекте. Дополнительно провел эксперимент такого плана - закрепил скотчем черный картон (нашел в канцтоварах) для корректного замера температуры пирометром и что интересно.
После 3-х часов на черном картоне температура оказалась 44 С, а рядом на окожушке 57 С. Температура воздуха в 1,5 метре 32 С.
Котел в 3-х метрах. Температура обмуровки 60 - 84 С.
Второй интересный момент.
Поставил свое "мягкое" изделие и наблюдаю такую картину.
Изделие имеет покровный слой - фольмоткань, ламинированная лавсаном.
Изделие на поверхности слегка теплое, а со стороны стены (стена в метре) стало нагреваться.
Провернул его на 90 град. - вновь нагрелось это место от стены.

_________________
Всем тепла и света!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Eugene
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 09.03.2008
Сообщения: 1259

СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 5:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Третьяков писал(а):
Поставил свое "мягкое" изделие и наблюдаю такую картину.
Изделие имеет покровный слой - фольмоткань, ламинированная лавсаном.
Изделие на поверхности слегка теплое, а со стороны стены (стена в метре) стало нагреваться.
Провернул его на 90 град. - вновь нагрелось это место от стены.


Значит, теплоотдача со стороны стены с поверхности фольмоткани гораздо меньше. Или воздух спокойнее, или по каким-то причинам стена отражает инфракрасное излечение.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Третьяков
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 21.05.2009
Сообщения: 69
Откуда: Одесса

СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 7:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за мнение.
Мне тоже кажется, что "работает" лучистое тепло в этом случае.
Конечно, факторов, влияющих на температуру на поверхности изоляции достаточное количество, но влияние соседних источников тепла существенное, если котлов в ТЭЦ 4 штуки, из них сейчас работают 2, и площадь обмуровки каждого из работающих котлов в десятки раз превышает площадь трубопроводов, окожушку которых это тепло "догревает".
Посоветовался на эту тему с коллегами, имеющими опыт теплоизоляции 20-25 лет, получил именно такой комментарий.
Нормативной же базы, регламентирующей температуру на поверхности теплоизоляции в помещении в зависимости от присутствия соседних источников тепла, температуры воздуха в помещении и т.п. просто нет.
А на верхней площадке, где трубопровод выходит из котла, воздух имеет температуру 45 С. Мостик на площадке имеет температуру 55 С. Какая же в этом случае может быть температура окожушки изоляции?
Или все-таки есть такая нормативная база?

_________________
Всем тепла и света!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 1:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нормативная база по данному вопросупо моему мнению точно такая же , как и требования заказчика к качеству изоляционных работ. Никакая.
_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Третьяков
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 21.05.2009
Сообщения: 69
Откуда: Одесса

СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 2:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А в нашем случае все наоборот.
Требование заказчика, чтобы температура на поверхности окожушки была не выше 45 С, а учесть влияние соседних источников тепла как, никто не знает.
Заказчик вроде-бы согласен, что это влияние есть, но в какой степени - ни он, ни я не знает.
В итоге - "качели" и напряг меня как подрядчика на дополнительное утепление этих трубопроводов.

_________________
Всем тепла и света!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Eugene
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 09.03.2008
Сообщения: 1259

СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 6:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Третьяков писал(а):
А в нашем случае все наоборот.
Требование заказчика, чтобы температура на поверхности окожушки была не выше 45 С, а учесть влияние соседних источников тепла как, никто не знает.
Заказчик вроде-бы согласен, что это влияние есть, но в какой степени - ни он, ни я не знает.
В итоге - "качели" и напряг меня как подрядчика на дополнительное утепление этих трубопроводов.


В любом случае нагреться выше температуры окружающих предметов поверхность не сможет.

Конвективный теплообмен с поверхности теплоизоляции пропорционален разности температур поверхности и окружающего воздуха. Лучистый теплообмен в первом приближении пропорционален разности температур поверхности и поверхностей окружающих предметов. Если и температура воздуха выше, и температура окружающих поверхностей, то чтобы спастись от ожогов, выход один: покрыть поверхность материалом с низкими теплоемкомстью и теплопроводностью. Так поступают в саунах, обшивая их деревом.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 8:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Третьяков писал(а):
А в нашем случае все наоборот.
Требование заказчика, чтобы температура на поверхности окожушки была не выше 45 С, а учесть влияние соседних источников тепла как, никто не знает.
Заказчик вроде-бы согласен, что это влияние есть, но в какой степени - ни он, ни я не знает.
В итоге - "качели" и напряг меня как подрядчика на дополнительное утепление этих трубопроводов.

Я понял, что у заказчика есть требование к температуре на поверхности изоляции для выполнения требований по защите персонала от ожогов. А какие у заказчика есть по качеству изоляционных работ? Буду признателен если по пунктам.

_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eugene
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 09.03.2008
Сообщения: 1259

СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 2:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Кстати, вот здесь вот http://teplov.ru/construction/lagging/criteria/ в самом низу приведен пример фотографий тепловизором как иллюстрация качества новой изоляции. Расскажите, пожалуйста, каким образом Вы измеряете тепловизором температуру оцинковки? Какой выставляете коэффициент излучения поверхности?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 12:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Тепловизор используется в основном для визуализации тепловых потерь. Погрешность есть, вопрос насколько она важна , если голова теплообменника ~200 град?Да и зчем нужна температура оцинковки?
_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Третьяков
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 21.05.2009
Сообщения: 69
Откуда: Одесса

СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 11:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сейчас у заказчика новая фишка - почему от парового свища разрушается нижний слой ТЕРМОПАКа, а именно - базальтовая ткань.
Я по простому объясняю, что паровой свищ - это аварийная ситуация, а не обычная, штатная, эксплуатация.
Базальтовая ткань имеет термостойкость 700 С в воздушной среде, а разрушается при 450 С в паровой среде.
Мои "простые" объяснения их не удовлетворяют.
Если кто может пояснить с научной точки зрения воздействие пара 40 Т=450 С на разрушение теплоизоляции, буду очень признателен.
Хотя и ежу ясно, что если пар пробивает прокладку и сварной шов, то почему теплоизоляция должна быть только еще лучше и крепче Question
А вообще, немного грустно от такой "науки" общения с заказчиком.
Вывод - надо самим писать от Заказчика Техусловия о требованиях к вновь смонтированной теплоизоляции, где прописывать и такие проблемы.

_________________
Всем тепла и света!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум потребителей теплоизоляции -> Теплоизоляция трубопроводов Часовой пояс: GMT + 5
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Страница 6 из 7

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You can attach files in this forum
You can download files in this forum


Powered by phpBB © 2001 phpBB Group