Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
пермяк Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 13.03.2009 Сообщения: 528 Откуда: Пермь
|
Добавлено: Вт Май 26, 2009 9:44 am Заголовок сообщения: Холодильная изоляция трубопроводов и оборудывания |
|
|
Какую конструкцию лучше применить на трубе с рабочей Т -30 и периодической пропаркой /раз в 3 мес. Т +200/? _________________ Рекомендуем то, в чем уверены. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Иван Д Гость
|
Добавлено: Вт Май 26, 2009 5:39 pm Заголовок сообщения: |
|
|
ПИР или пеностекло, наполненный ФФП. |
|
Вернуться к началу |
|
|
пермяк Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 13.03.2009 Сообщения: 528 Откуда: Пермь
|
Добавлено: Вт Май 26, 2009 10:03 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Расшифруйте плиз. С пеностеклом понятно, но как со сроками поставки и ценой.Обычно работу нужно делать вчера, плюс возможные изменения в проекте уже после заказа на материал. Пеностекло в цилиндрах? _________________ Рекомендуем то, в чем уверены. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Иван Д Гость
|
Добавлено: Ср Май 27, 2009 12:11 am Заголовок сообщения: |
|
|
Пеностекло в виде полуцилиндров.
ПИР - пенополиизоцианурат
ФФП - фенол-формальдегидный пенопласт
Можно еще попробовать меламинформальдегидный пенопласт. Температура +200 град для него не предел (можно юзать до 250 град). Но влагопоглощение может быть большое, а для холодильной техники это не есть хорошо. |
|
Вернуться к началу |
|
|
пермяк Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 13.03.2009 Сообщения: 528 Откуда: Пермь
|
Добавлено: Ср Май 27, 2009 8:16 am Заголовок сообщения: |
|
|
Каким образом возможно обеспечить герметичность соединений приведенных материалов для предотвращения конденсации влаги на поверхности холодной трубы. Кто производит эти цилиндры и приблизительные сроки поставки плюс цены.Для оценки реалистичности массового применения. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Сергей Гость
|
Добавлено: Ср Май 27, 2009 10:58 am Заголовок сообщения: Re: Холодильная изоляция трубопроводов и оборудывания |
|
|
пермяк писал(а): | Какую конструкцию лучше применить на трубе с рабочей Т -30 и периодической пропаркой /раз в 3 мес. Т +200/? |
Как один из вариантов можно рассмотреть двухслойную конструкуцию, в которой первым слоем будет слой минеральной ваты, а вторым слой из вспененного каучука. Первый слой будет предотвращать повреждение каучука при пропарке, а второй помимо теплоизоляционных свойств обладает также и пароизоляционными свойствами |
|
Вернуться к началу |
|
|
пермяк Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 13.03.2009 Сообщения: 528 Откуда: Пермь
|
Добавлено: Ср Май 27, 2009 11:22 am Заголовок сообщения: Re: Холодильная изоляция трубопроводов и оборудывания |
|
|
Сергей писал(а): | пермяк писал(а): | Какую конструкцию лучше применить на трубе с рабочей Т -30 и периодической пропаркой /раз в 3 мес. Т +200/? |
Как один из вариантов можно рассмотреть двухслойную конструкуцию, в которой первым слоем будет слой минеральной ваты, а вторым слой из вспененного каучука. Первый слой будет предотвращать повреждение каучука при пропарке, а второй помимо теплоизоляционных свойств обладает также и пароизоляционными свойствами |
Возможно конкретный пример с марками и толщинами?Разве вспененый каучук паронепроницаем? _________________ Рекомендуем то, в чем уверены. |
|
Вернуться к началу |
|
|
admin Гость
|
Добавлено: Ср Май 27, 2009 4:35 pm Заголовок сообщения: |
|
|
пермяк писал(а): | Кто производит эти цилиндры и приблизительные сроки поставки плюс цены.Для оценки реалистичности массового применения. |
К примеру "ПЕНОСИТАЛ" г. ПЕРМЬ
Технические условия ТУ 5914-001-73893595-2005 "Изделия и материалы из пеностекла"
информация в каталоге: http://tutteplo.ru/catalog/207/127
или Пеностекло (ОАО "Гомельстекло" ), но они производят только плиты и блоки, хотя может уже и начали производить
информация в каталоге: http://tutteplo.ru/catalog/207/390
или Пеностекло НеоТим (компания ДиелНио)
возможно на картинке у них показано, как раз то о чем Вы говорите, с -30 до пропарки в +200 градусов:
информация в каталоге: http://tutteplo.ru/catalog/207/402/_aview_b7330
По срокам поставки,
как Вы понимаете, основная масса производителей теплоизоляции для труб (кроме производителей вспененного каучука и вспененного полиэтилена), работает под заказ. Это связано с тем, что производители не могут "угадать" - типоразмеры сегментов или полуцилиндров (скорлуп), а тем более толщину теплоизоляционного материала - которые будут необходимы заказчику завтра. В связи с этим, сроки поставки обычно зависят от производительности, мощности предприятия. Нужно узнавать, созваниваться.
Цена так же зависит от многих факторов, место доставки, место производства и т.п., надо считать все индивидуально, применительно к какому-нибудь объекту. |
|
Вернуться к началу |
|
|
пермяк Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 13.03.2009 Сообщения: 528 Откуда: Пермь
|
Добавлено: Ср Май 27, 2009 6:48 pm Заголовок сообщения: |
|
|
1.Ссылки посмотрел, ни у одного производителя цилиндров нет.
2.Каким образом возможно обеспечить герметичность соединений приведенных материалов для предотвращения конденсации влаги на поверхности холодной трубы.
3.Цену можно на заводе , желательно за м3 .
4.Плюс трудозатраты по подгонке криволинейных поверхностей и какие! _________________ Рекомендуем то, в чем уверены. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Иван Д Гость
|
Добавлено: Ср Май 27, 2009 10:14 pm Заголовок сообщения: |
|
|
С предизолированными трубами c ПИР все понятно. Стыки заливаются такой же композицией и смесь вспенивается.
С фенопластовыми скорлупами делают так. Во-первых соединение либо шип паз либо четверть. Снаружи в качестве пароизоляции либо полиэтилен либо фольга. |
|
Вернуться к началу |
|
|
пермяк Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 13.03.2009 Сообщения: 528 Откуда: Пермь
|
Добавлено: Ср Май 27, 2009 10:32 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Иван Д писал(а): | С предизолированными трубами c ПИР все понятно. Стыки заливаются такой же композицией и смесь вспенивается.
С фенопластовыми скорлупами делают так. Во-первых соединение либо шип паз либо четверть. Снаружи в качестве пароизоляции либо полиэтилен либо фольга. |
А ПИР на какую температуру возможен? А полиэтилен это как? Как соединяется, какая толщина, чем будет обеспечиваться длительность эксплуатации на открытом воздухе и надежность стыков( могуть и порвать , и не проклеять) _________________ Рекомендуем то, в чем уверены. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Сергей Гость
|
Добавлено: Чт Май 28, 2009 12:49 pm Заголовок сообщения: Re: Холодильная изоляция трубопроводов и оборудывания |
|
|
пермяк писал(а): | Сергей писал(а): | пермяк писал(а): | Какую конструкцию лучше применить на трубе с рабочей Т -30 и периодической пропаркой /раз в 3 мес. Т +200/? |
Как один из вариантов можно рассмотреть двухслойную конструкуцию, в которой первым слоем будет слой минеральной ваты, а вторым слой из вспененного каучука. Первый слой будет предотвращать повреждение каучука при пропарке, а второй помимо теплоизоляционных свойств обладает также и пароизоляционными свойствами |
Возможно конкретный пример с марками и толщинами?Разве вспененый каучук паронепроницаем? |
По ТУ для изделий теплоизоляционных из вспененного каучука «K-FLEX» марок ST, коэффициент паропроницаемости, не более 0,0034 мг/ (м⋅ч⋅Па).
По опыту могу сказать, у нас каучук на холодных трубопроводах уже несколько лет стоит, и нареканий не возникало. Для расчёта пришлите пож-ста диаметр и расположение трубопровода. |
|
Вернуться к началу |
|
|
пермяк Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 13.03.2009 Сообщения: 528 Откуда: Пермь
|
Добавлено: Чт Май 28, 2009 12:57 pm Заголовок сообщения: |
|
|
D 800 аппарат Тр -30 пропарка 1 в 3 мес Тр +200, расположение вне помещения, район Пермь. Аппарат обслуживается персоналом - чистят внутри. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Сергей Гость
|
Добавлено: Пт Май 29, 2009 4:42 pm Заголовок сообщения: |
|
|
пермяк писал(а): | D 800 аппарат Тр -30 пропарка 1 в 3 мес Тр +200, расположение вне помещения, район Пермь. Аппарат обслуживается персоналом - чистят внутри. |
Расчёт отправил в "личку", если будут вопросы, то обращайтесь. |
|
Вернуться к началу |
|
|
пермяк Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 13.03.2009 Сообщения: 528 Откуда: Пермь
|
Добавлено: Пт Май 29, 2009 5:31 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Какую вату посоветуйте? Если делать каучук при стоимости 30-40 т.р. за м3 дороговато однако плюс защищать от осадков необходимо.А клеить послойно каучук трудозатратно очень наверно.
Предлагаю систему:
1. Ламель 50мм с проклейкой швов скотчем
2.Устройство опалубки из оцинковки
3.Заливка ППУ под кожух с расчетом толщины.
На мой вгляд данная система отвечает все требованиям. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах You can attach files in this forum You can download files in this forum
|