Подскажите

Есть ли где данные подтвержденные протоколами лабораторных испытаний аккредитованных лабораторий, на показатели паропроницаемости Жидких теплоизоляционных покрытий.

Посмотрел сайты производителей, ни у кого не нашел (может плохо искал Embarassed )

Сухие цифры есть, единицы измерения у всех разные, протоколов нет.


протоколы испытаний каких либо лабораторий не имеющих аккредитации на данный вид деятельности не интересует, просьба не засорять топик.

Сухие цифры, типа "сам проверял", "есть сертификат подтверждающий", и т. п. не интересует тоже.
Вернуться к началу
apyron
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 18.01.2008
Сообщения: 59
Откуда: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 3:56 pm    Заголовок сообщения: Re: Паропроницаемость ЖКП? Ответить с цитатой

комуникатор писал(а):
Подскажите

Есть ли где данные подтвержденные протоколами лабораторных испытаний аккредитованных лабораторий, на показатели паропроницаемости Жидких теплоизоляционных покрытий.

Посмотрел сайты производителей, ни у кого не нашел (может плохо искал Embarassed )

Сухие цифры есть, единицы измерения у всех разные, протоколов нет.


протоколы испытаний каких либо лабораторий не имеющих аккредитации на данный вид деятельности не интересует, просьба не засорять топик.

Сухие цифры, типа "сам проверял", "есть сертификат подтверждающий", и т. п. не интересует тоже.


Посмотрите у Mascoat - все заключения есть (и по солевому туману) с описанием методов.

У нас тоже есть (поискать только сам отчет надо, обычно заключением довольствуются)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий
Пользователь


Зарегистрирован: 17.01.2008
Сообщения: 30

СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 9:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1. Паропроницаемость - вещь регулируемая у производителя.
Понятно -что на фасаде она должна быть больше, на трубе - меньше.
есть и золотая середина, это когда и стена дышит с одной стороны и урывистость слоя такова, что ингибиторы ржавчины работают нормально на металл. поверхности. Данный показатель в диапозоне 0,02 - 0,04 - Паропроницаемость качественной фасадной краски. Далеко не у всех ЖКП такие показатели. Материалы называть не буду - посмотрите их ТУ.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
admin
Гость





СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 7:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Все что не относится к теме обсуждения топика, удалено, информация о ППУ перенесена в соответствующий раздел:
http://tutteplo.ru/forum/viewtopic.php?p=496#496
Вернуться к началу
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум потребителей теплоизоляции -> Жидко-керамические теплоизоляционные покрытия Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You can attach files in this forum
You can download files in this forum


Powered by phpBB © 2001 phpBB Group