Добавлено: Пн Мар 19, 2012 10:02 pm Заголовок сообщения: Парадокс теплопроводности Астратека |
|
|
На сайте Астратека выложена статья про определение его коэффициента теплопроводности парой уникальных методов, давших разброс лямбды 0.024-0.061 Вт на метр на градус. astratek.ru/information/teplofizika_astratek/ Такой огромный разброс говорит о низкой точности измерений, так что весьма вероятно, что реальная теплопроводность Астратека составляет всё же порядка 0.1 ватта на метр на градус, как у других аналогичных материалов. Но вот то, что она составляет заявлявшиеся ранее 0.0012 Вт/м/К теперь просто невозможно.
При этом в технических характеристиках Астратека компания продолжает публиковать пресловутую тысячную, наряду с новым заявленным значением теплопроводности по ГОСТ 7076 0.023 Вт/м/К +- 10%. astratek.ru/production/teploizolyatsiya/fasad/
Тут можно обратить внимание на два момента. Во-первых, измеренные в статье 0.061 Вт/м/К почти в три раза превышают даже заявленные по ГОСТ 7076 0.023 Вт/м/К. А во-вторых, в одной таблице приведены сразу два значения коэффициента теплопроводности, отличающиеся в 20 (двадцать) раз.
Тятя, вы не знаете, что производитель рекомендует делать с этими цифрами? Вы не могли бы прокомментировать этот парадокс с декларируемой теплопроводностью Астратека в этой теме? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Eugene Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 1259
|
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 11:52 am Заголовок сообщения: |
|
|
Не хочет тятя обсуждать чудеса Астратека, ой, не хочет! |
|
Вернуться к началу |
|
|
N63 Пользователь
Зарегистрирован: 23.08.2009 Сообщения: 38
|
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 4:17 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Что-то надо делать c Волгоградом...
Копни в любую строчку в их писанине - ерунда какая-то.
То учёные с их объяснениями - маманегорюй! (Шли бы лучше редиску выращивать!)
То таблички (я уж закрываю глаза на грамматику) с цифрами.
Читаем по измерениям тех. характеристик:
ГОСТ 7076-99 сами то читали?
температура должна быть 22±5 °С , а не 20±5 °С
погрешность определена в ± 3% , а не ± 10%
дальше рыться уже время жалко…
ПЦ. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Eugene Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 1259
|
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 6:25 pm Заголовок сообщения: Re: Парадокс теплопроводности Астратека |
|
|
Eugene писал(а): | давших разброс лямбды 0.024-0.061 Вт на метр на градус.
|
Тот же самый аспирант Ковылин под руководством того же Фокина, своего научного руководителя и соавтора статьи с сайта Астратека, но уже без участия людей из Термалкома, в том же самом ВолгГАСУ, в котором работает проф. Перехоженцев, но на другой кафедре, опубликовал в своём диссере измеренную им лямбду Астратека 0.068 Вт/м/К, причем, без такого огромного разброса
allbeton.ru/forum/download/file.php?id=11563
Замечу, также, что его диссер вроде бы посвящен разработке неразрушающего метода измерения коэффициента теплопроводности материала в покрытии на стене. Что подразумевают авторы таблицы чуть выше в строке "Коэффициент теплопроводности покрытия (результирующий)" мне до конца не понятно, предполагаю, что именно это. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Eugene Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 1259
|
Добавлено: Чт Апр 05, 2012 9:23 am Заголовок сообщения: |
|
|
Когда дело дошло до документов по Астратеку - тятя испарился. Он на самом деле тут появился, только чтобы подставить конкурентов?
|
|