Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
admin Гость
|
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 5:16 pm Заголовок сообщения: Помогите расчитать URSA для теплоизоляции трубопроводов. |
|
|
ФИО: Жалау Жарылгасов
Организация: Теплолюкс - Актау
Телефон: +77016645204
E-mail: teplolux-aktau@inbox.ru
Сообщение: Здравствуйте помогите расчитать расход материала URSA m25 теплоизоляции для труюопроводов ду 377, толщина заказанная 100мм при длинне трубопровода 50м. и ду 820, толщина заказанная 200 мм.длина трубы 300 м. |
|
Вернуться к началу |
|
|
jukov Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 29.10.2010 Сообщения: 83 Откуда: Екатеринбург
|
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 11:40 am Заголовок сообщения: |
|
|
Коэффициент уплотнения 1.5, согласно СНиП 41-03-2003, просчитайте самостоятельно расход. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Alex2410 Пользователь
Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 6
|
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 7:09 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Объем материала можно посчитать по альбомуТР: http://www.ursa.ru/_files/URSA_v_konstrukciyah_teplovoy_izoliatsii_promishlennogo_oborudovania_i_truboprovodov_02-2009.pdf
Стр. 146-148, таб. 10.1, 10.2
Для ду 377:
Ку = 1,5
Толщина слоя в конструкции = 100мм/1,5 = 67 мм, округляем до 70 мм.
По таб. 10.2 находим объем теплоизоляции на 10 м.п.: 0,98 м3;
Для 50 м.п. = 0,98*5 = 4,9 м3
Для ду 820:
Ку = 1,5
Толщина слоя в конструкции = 200мм/1,5 = 133 мм, округляем до 130 мм.
По таб. 10.2 находим объем теплоизоляции на 10 м.п.: 3,88м3;
Для 300 м.п. = 3,88*30 = 116,4 м3 |
|
Вернуться к началу |
|
|
jukov Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 29.10.2010 Сообщения: 83 Откуда: Екатеринбург
|
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 9:21 am Заголовок сообщения: |
|
|
Вроде как согласно ссылке необходимо умножить на Ку. Да и логически, если нам заказали 100мм, а Ку=1,5, то нужно умножить Ку на заказанный слой, чтобы понять сколько будет толщина до уплотнения. |
|
Вернуться к началу |
|
|
пермяк Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 13.03.2009 Сообщения: 528 Откуда: Пермь
|
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 9:51 am Заголовок сообщения: |
|
|
jukov писал(а): | Вроде как согласно ссылке необходимо умножить на Ку. Да и логически, если нам заказали 100мм, а Ку=1,5, то нужно умножить Ку на заказанный слой, чтобы понять сколько будет толщина до уплотнения. |
++++ но там не все так просто , нужно формулой пользоваться. Получается толщина в не уплотненном состоянии будет различной при разных диаметрах. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены. |
|
Вернуться к началу |
|
|
jukov Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 29.10.2010 Сообщения: 83 Откуда: Екатеринбург
|
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 10:31 am Заголовок сообщения: |
|
|
согласен.
А вообще посморел таблицу 10.2 и попробовал сам пересчитать на несколько диаметров и у меня не сошлось с ними, мб не так считаю)) |
|
Вернуться к началу |
|
|
Alex2410 Пользователь
Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 6
|
Добавлено: Ср Фев 16, 2011 5:58 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Мне казалось, что "толщина заказанная" - это толщина материала, который уже заказан - т.е. до уплотнения, до установки. Поэтому я делил на Ку.
Если под эти имеется ввиду необходимая толщина изоляции на трубе, тогда нужно умножать на Ку.
Расчет получится тогда такой:
Для ду 377:
Ку = 1,5
Толщина слоя материала до установки = 100мм*1,5 = 150 мм.
По таб. 10.2 находим объем теплоизоляции на 10 м.п.: 1,5 м3;
Для 50 м.п. = 1,5*5 = 7,5 м3
Для толщины слоя в конструкции 200мм, к сожалению, данных нет. Максимум - 150 мм.
[/quote][/list][/list] |
|
Вернуться к началу |
|
|
пермяк Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 13.03.2009 Сообщения: 528 Откуда: Пермь
|
Добавлено: Ср Фев 16, 2011 11:47 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Alex2410 писал(а): | Мне казалось, что "толщина заказанная" - это толщина материала, который уже заказан - т.е. до уплотнения, до установки. Поэтому я делил на Ку.
Если под эти имеется ввиду необходимая толщина изоляции на трубе, тогда нужно умножать на Ку.
Расчет получится тогда такой:
Для ду 377:
Ку = 1,5
Толщина слоя материала до установки = 100мм*1,5 = 150 мм.
По таб. 10.2 находим объем теплоизоляции на 10 м.п.: 1,5 м3;
Для 50 м.п. = 1,5*5 = 7,5 м3
Для толщины слоя в конструкции 200мм, к сожалению, данных нет. Максимум - 150 мм.
| [/list][/list][/quote]
Не верно . Завтра сброшу. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах You can attach files in this forum You can download files in this forum
|