СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 1:26 pm    Заголовок сообщения: Cухотруб для установки пожаротушения расположенной на улице Ответить с цитатой

Вопрос от пользователя портала:

"Здрувствуйте! Наша компания столкнулась со след. проблемой: необходимо запроектировать сухотруб для установки пожаротушения расположенной на улице, существует предельная длина сухотруба при падении температуры заполняющей его жидкости до 0 гр. Условия: Диаметр трубопровода - 100 мм, температура окр. среды - -30гр., температура заполняющей сухотруб воды - +5гр. Возможно ли при использовании изоляции увеличить длину трубопровода. Если вы можете помочь в данном вопросе, предоставьте пожалуйста расчёт макс. длины трубопровода.
Надеюсь на сотрудничество. "

ФИО: Гузь А.А.
Организация: ЗАО \"ИнТех\"
Телефон: 89154535829
E-mail: anisimova_anna@mail.ru
Вернуться к началу
angel
Новичок на форуме


Зарегистрирован: 12.04.2010
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 1:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

т.к. в данном случае нет расхода воды, то изоляция помогает несущественно, либо нужен толстый слой. поэтому существует два пути решения вопроса 1. использование греющего кабеля совместно с изоляцией. 2 закольцевать систему и поставить насос, для того что бы вода в системе постоянно циркулировала. но и у одного решения есть недостаток: дополнительное энергопотребление.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saxenza
Новичок на форуме


Зарегистрирован: 09.07.2010
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 3:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Соглашусь с angel Если расхода нет, то изоляция не поможет.

А методику расчета толщины изоляции по величине снижения температуры транспортируемого вещества можно найти в СП 41-103-2000.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 09.03.2008
Сообщения: 1259

СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 2:06 pm    Заголовок сообщения: Re: Cухотруб для установки пожаротушения расположенной на ул Ответить с цитатой

admin писал(а):
Возможно ли при использовании изоляции увеличить длину трубопровода.


Скорее всего, нет. Кроме незамерзания текущей в трубе воды требуется еще, чтобы при заполнении трубы, охлажденной первоначально до -30 градусов, не образовалась ледяная пробка и не закупорила трубу. Чем длиннее труба - тем больше её теплоемкость, и тем больше риск образования такой пробки. На этот процесс теплоизоляция практически не влияет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 12:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

2Eugene. +
_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум потребителей теплоизоляции -> Теплоизоляция трубопроводов Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You can attach files in this forum
You can download files in this forum


Powered by phpBB © 2001 phpBB Group