Eugene
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 09.03.2008
Сообщения: 1259

СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 1:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

jukov писал(а):
Но и краску тоже пусть мажут, всё лучше, чем просто дома гнить будут)))


Кто знает, кто знает???

Как раз фасадная краска должна быть паропроницаемой, чтобы не создавать барьер для выхода водяного пара из стены наружу. Вы знаете честный коэффициент паропроницаемости ЖКТ? Его вообще кто-нибудь честно измерял, когда все эти бумажки получали?

Понятно, что если наполнить акриловую краску стеклянными шариками, то её коэффициент паропроницаемости уменьшится по сравнению с исходной акриловой краской. Чем больше стекла - тем меньше пара сможет выходить. Если пар выходить не будет - в стене сможет конденсироваться вода, и стена будет разрушаться.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 09.03.2008
Сообщения: 1259

СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 1:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

пермяк писал(а):
Ну вот применение нашлось, почему нет.Супер коэф ведь при этом не нужен. Право на жизнь имеют все материалы и имеют свою область применения.


Это вы про легкость распила? Laughing Laughing Laughing
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 1:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Там объемы не те, если только многослойность.
_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
спец
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 16.05.2008
Сообщения: 123
Откуда: Волгоград

СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 11:47 am    Заголовок сообщения: воздействие ультрафиолета на ЖКИ (или ЖКП, ЖКТ)? Ответить с цитатой

Eugene - "Как раз фасадная краска должна быть паропроницаемой, чтобы не создавать барьер для выхода водяного пара из стены наружу. Вы знаете честный коэффициент паропроницаемости ЖКТ? Его вообще кто-нибудь честно измерял, когда все эти бумажки получали?"

Как только, и кто только не испытывал американские продукты. Роман можно написать.

Только, вот беда, не согласовали с великим физиком. Вы уж их простите.



Спецреставрация 3.jpg
 Description:
 Filesize:  175.2 KB
 Viewed:  25480 Time(s)

Спецреставрация 3.jpg



_________________
Специалист
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 12:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Хроший отчет. Ничего не понятно. Вместо ЖКТ можно поставить в тексте краску , результат не изменится. Поясните мне , ЖКТ на штукатурке улучшило паропроницаемость , это возможно?
_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eugene
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 09.03.2008
Сообщения: 1259

СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 1:20 pm    Заголовок сообщения: Re: воздействие ультрафиолета на ЖКИ (или ЖКП, ЖКТ)? Ответить с цитатой

спец писал(а):
Как только, и кто только не испытывал американские продукты. Роман можно написать.


Хороший еще один мусорный отчет.

"Исследования образцов проводились по стандартным методикам". При этом номера стандарта в бумажке нет. Они его не знают, наверное, или методика не совсем "стандартная", они врут. Одно из двух. Это, спец, называется "логика".
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jukov
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 29.10.2010
Сообщения: 83
Откуда: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 9:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А ведь печально видеть, что в заключениях нет ни одной ссылки на нормативы и стандарты.
Мне было бы интересно почитать, как они проводили испытания, банально не знаю как это делают, а тут облом.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
спец
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 16.05.2008
Сообщения: 123
Откуда: Волгоград

СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 5:53 pm    Заголовок сообщения: воздействие ультрафиолета на ЖКИ (или ЖКП, ЖКТ)? Ответить с цитатой

- Мне было бы интересно почитать...

Сегодня в интернете есть всё. Наберите в любой поисковой системе вопрос и получите массу ответов.

_________________
Специалист
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 1:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Какой отчет, такой и ответ.
_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jukov
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 29.10.2010
Сообщения: 83
Откуда: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 9:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Сегодня в интернете есть всё. Наберите в любой поисковой системе вопрос и получите массу ответов.


Ну так а по какой методике проводли испытание???
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 09.03.2008
Сообщения: 1259

СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 1:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

jukov писал(а):
Цитата:
Сегодня в интернете есть всё. Наберите в любой поисковой системе вопрос и получите массу ответов.


Ну так а по какой методике проводли испытание???


Это уже выяснить невозможно. Поэтому документ и мусорный. В интернете можно наверняка найти ГОСТы по измерению паропроницеамости. Но всё равно ответ на вопрос, как именно измеряли в данном конкретном случае, получен не будет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум потребителей теплоизоляции -> Жидко-керамические теплоизоляционные покрытия Часовой пояс: GMT + 5
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You can attach files in this forum
You can download files in this forum


Powered by phpBB © 2001 phpBB Group