Цены Контакты Консультации по ТИМ Форум

 FAQFAQ   ПоискПоиск  АльбомАльбом   ГруппыГруппы   ГруппыПользователи   ГруппыПриватные сообщения  РегистрацияРегистрация  ПрофильПрофиль   ВходВход 

Почему холодильная камера с ППУ не держит температуру?

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум потребителей теплоизоляции -> Теплоизоляция холодильников
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
admin
Гость





СообщениеДобавлено: Чт Dec 30, 2010 4:08 pm    Заголовок сообщения: Почему холодильная камера с ППУ не держит температуру? Ответить с цитатой

Вопрос от пользователя портала:

ФИО: Сергей
Организация: ООО Компания НСК
Телефон: 89171094059
E-mail: nsk_kompania@mail.ru
Сообщение:

Здравствуйте!

Наша компания занимается промышленным холодильным оборудованием и в данный момент нами был смонтирована холодильная камера размером 3 х 2 х 2,7(h) м. Температура в нутри камеры должна быть минус 30 градС. Камера вся (стены, пол, потолок) собрана из ППУ сэндвич-панелей толщиной 125 мм и установлена в помещении с температурой не выше плюс 25 градС.
При сдаче заказчику этой камеры у нас возникли проблемы такого рода - при наборе температуры минус 30 мы выключали холодильную машину и камера теряла по 4 град за 15 мин. Заказчик считает, что такая скорость потери температуры не допустима и отказывается принимать работу. Испарины на панелях нет. Камера сама по себе практически герметичная.
Вопрос в следующем -
правильно ли мы выбрали толщину панелей?
какова при этом должна быть допустимая скорость повышения температуры?

Заранее благодарен за любую помощь в этом вопросе

Сергей
Вернуться к началу
Химик
Пользователь


Зарегистрирован: 18.04.2010
Сообщения: 7

СообщениеДобавлено: Чт Dec 30, 2010 7:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нормативы для холодильных камер я не знаю, но по существу могу сказать следующее:

во-первых теплоизоляция слабовата - в идеальном случае теплоприток получается около полукиловата. Для такой камеры - мноховато ИМХО. в реале ватт на 700 наберется.

что касается темпа прогрева - то это не тот параметр на который нужно смотреть. Камера ведь пустая - теплоемкость воздуха не высока у стен тоже теплоемкость не шибко.

Вы в камеру пяток бочек с песочком поставьте и заморозьте, чтобы песок остыл - потом померьте и покажите заказчику - температура так подрастать уже не будет - может он схавает.

Если нет - добавьте минваты мм 150 снаружи, хотя, конденсат поплывет в минвате - лучше пенополистирол - тоже не дорого и конденсата не будет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
admin
Гость





СообщениеДобавлено: Пт Dec 31, 2010 12:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

gryaznih valeriy:


"Посмотрите, как состыкованы панели, возможно, есть условия для образования мостиков холода.Для правильного расчёта
толщины можно использовать СП 41-103."
Вернуться к началу
admin
Гость





СообщениеДобавлено: Пт Dec 31, 2010 12:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Эдуард Иванович:

"Здраствуйте!!! А скажите камера постоянно теряет температуру т.е я хочу сказать что за два часа в ней температура будет плюс!?"
Вернуться к началу
Михаил Маслов
Новичок на форуме


Зарегистрирован: 19.08.2011
Сообщения: 2
Откуда: Нижний Новгород

СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 5:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Для низкотемпературной холодильной камеры, а она именно такова толщина панелей ППУ при таком объеме камеры вполне эквивалентная (хотя для больших камер лучше 150, 200мм), только надо ещё учитывать и двери. Они тоже должны быть "холодильными" Насколько они соответствуют задаче помещения? Есть смысл просмотреть камеру тепловизором, возможно есть "утечка".
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вармбокс
Пользователь


Зарегистрирован: 12.02.2011
Сообщения: 39

СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2019 2:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

admin писал(а):
gryaznih valeriy:


"Посмотрите, как состыкованы панели, возможно, есть условия для образования мостиков холода.Для правильного расчёта
толщины можно использовать СП 41-103."


облицовочный материал панелей - металл наверняка, возможно он и является причиной потерь - в местах стыка панелей.
Мы производим термоконтейнеры из ппу:



http://upakovka66.ru/about/899/


Мы только провели испытания большой ППУ коробки объемом 500 литров с толщиной стенки 100 мм = по результатам испытаний, замороженный лед до температуры -32 градуса начинает чуть- чуть таять сверху на 15 день, при окружающей температуре +20 градусов, полностью растает через два месяца.....[/img]
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум потребителей теплоизоляции -> Теплоизоляция холодильников Часовой пояс: GMT + 5