СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 10:52 am    Заголовок сообщения: коэффициент уплотнения Ответить с цитатой

Первоисточник.


Книга о Батизе.rar
 Description:

Download
 Filename:  Книга о Батизе.rar
 Filesize:  378.1 KB
 Downloaded:  7254 Time(s)

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valeriy
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 03.02.2010
Сообщения: 251

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 11:19 am    Заголовок сообщения: коэффициент уплотнения Ответить с цитатой

Обратный трубопровод рассматривать не буду.Здесь нужно при расчётах поменять температуру теплоносителя с 90 град. на 50 град.Кому интересно, считайте.Цель-правильно рассчитать трассу.
Далее теплотрасса в ППУ скорлупах. Здесь попроще.По приложению А СП 41-103 ( перенесена в актуализированный СНиП 41-03) для ППУ плотностью 50 кг/м3 формула для рассчёта Ктепл.пр в зависимости от температуры имеет вид 0,032+0,00015*Тm=0,039. От сюда теплопотери на подающем теплопроводе с ППУ скорлупами толщиной 70 мм будут составлять 179, что превышает нормативные в 179/144=1,24 раза, т.е на 24 %. Вывод-и скорлупы ППУ применены не правильно: толщина занижена. Т.е. предложенное применение минматов и скорлуп ППУ приводит к сверхнормативным потерям. Говорить о ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ нет смысла! В формуле расчёта энергоэффективности показатель "I" меньше 1 !
Тепрь попробуем правильно рассчитать минматы и ППУ скорлупы. ( перекур!)))


Последний раз редактировалось: valeriy (Чт Ноя 07, 2013 12:15 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 09.03.2008
Сообщения: 1259

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 1:23 pm    Заголовок сообщения: Re: коэффициент уплотнения Ответить с цитатой

Валерий, а вы для кого вообще пишите тут неструктурированные тексты, систематически забывая даже про упоминание единиц измерения используемых в расчетах физических виличин?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShaR
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 11.03.2009
Сообщения: 179

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 2:12 pm    Заголовок сообщения: Re: коэффициент уплотнения Ответить с цитатой

valeriy писал(а):
В формуле показатель 0,032 дан для плотности 80 кг/м3, у нас 38 кг/м3. Подставляем ранее вычисленный 0.065 и получаем для температуры 90 град.С К тепл.пр.= 0.074. При сравнении с данными первоисточника ( файл 185)- цифры похожие ( здесь не буду вдаваться в глубокие рассуждения)

- в данном случае теплопроводность плотности 40 не может быть быть в 2 раза больше плотн. 80. Для плотности 40, коэф. теплопроводности в сух. состоянии не более 0,044.

_________________
--------------
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
valeriy
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 03.02.2010
Сообщения: 251

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 3:56 pm    Заголовок сообщения: коэффициент уплотнения Ответить с цитатой

ShaR! Приветствую!))) И спорить даже не буду. Сухой, так сухой, 0,044, давайте так. Значит 0,044+0,00019*45=0,053 , согласны? Значит потери в этом случае составят 176 ( вт/м2*с), что выше нормативных на 22%. Дело в том, что вот эти все характеристики должен показывать поставщик.А в связи с тем, что представители поставщика не всегда честны, приходится и заниматься этими изысканиями. И ещё: я здесь показываю логику рассуждения. Применяйте любые цифры, только будьте готовы их отстоять , доказать. В противном случае обманем сами себя. ППУшники молчат))), хотя тоже есть причина поправить меня. Но, повторюсь: главное-алгоритм рассуждения. В общем, принимаю для дальнейших расчётов Ктепл.пр.=0,053 для 90 град. в подающей трубе.
Рассчитаем толщину минматов в конструкции исходя из нормативных теплопотерь, ВОЗДУШНАЯ ПРОКЛАДКА, плотность в конструкции 80 кг/м3, Ктепл.пр=