Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
пермяк Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 13.03.2009 Сообщения: 528 Откуда: Пермь
|
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 3:46 pm Заголовок сообщения: |
|
|
И Вам успехов. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Третьяков Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 21.05.2009 Сообщения: 69 Откуда: Одесса
|
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 2:08 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо!!! _________________ Всем тепла и света! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Третьяков Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 21.05.2009 Сообщения: 69 Откуда: Одесса
|
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 8:18 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Я добавил на свой сайт фото обычной камерой и тепловизором теплоизоляции клапана Ду250 (Тэкпл=+450 С).
Здесь очень хорошо видно отсутствие каких-либо неплотностей в съемной теплоизоляции ТЕРМОПАК при сложной конфигурации клапана.
Посмотреть это можно по ссылке:
http://est.net.ua/production/teplovizor.php _________________ Всем тепла и света! |
|
Вернуться к началу |
|
|
admin Гость
|
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 9:12 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Фото поправьте |
|
Вернуться к началу |
|
|
пермяк Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 13.03.2009 Сообщения: 528 Откуда: Пермь
|
Добавлено: Сб Июл 11, 2009 3:58 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Третьяков писал(а): | Я добавил на свой сайт фото обычной камерой и тепловизором теплоизоляции клапана Ду250 (Тэкпл=+450 С).
Здесь очень хорошо видно отсутствие каких-либо неплотностей в съемной теплоизоляции ТЕРМОПАК при сложной конфигурации клапана.
Посмотреть это можно по ссылке:
http://est.net.ua/production/teplovizor.php |
"Изделия ТЕРМОПАКтм при температуре эксплуатации объекта +4500С окупаются за 2 недели."
Смелое утверждение.Расчет выложите? _________________ Рекомендуем то, в чем уверены. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Третьяков Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 21.05.2009 Сообщения: 69 Откуда: Одесса
|
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 6:39 pm Заголовок сообщения: |
|
|
admin писал(а): | Фото поправьте |
А что с фото? _________________ Всем тепла и света! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Eugene Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 1259
|
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 7:40 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Не показываются. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Третьяков Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 21.05.2009 Сообщения: 69 Откуда: Одесса
|
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 5:39 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Eugene писал(а): | Не показываются. |
Поправил, сейчас все открывается. _________________ Всем тепла и света! |
|
Вернуться к началу |
|
|
пермяк Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 13.03.2009 Сообщения: 528 Откуда: Пермь
|
Добавлено: Сб Июл 25, 2009 10:30 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А изоляция то на фото не до сальников, часть голой задвижки так и светится. Просто действительно сложно разработать универсальное крепление к разным типам арматуры. В итоге " недоизолированность". _________________ Рекомендуем то, в чем уверены. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Третьяков Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 21.05.2009 Сообщения: 69 Откуда: Одесса
|
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 11:58 am Заголовок сообщения: |
|
|
пермяк писал(а): | А изоляция то на фото не до сальников, часть голой задвижки так и светится. Просто действительно сложно разработать универсальное крепление к разным типам арматуры. В итоге " недоизолированность". |
Не совсем так.
При этой температуре по техническому регламенту производства запрещено изолировать сальники - они должны естественным образом охлаждаться.
Поэтому, здесь применимы только заказные изделия, а не серийные - т.е. универсальные.
Кстати, на нефтехимии та же проблема, только шире - там запрещено изолировать все фланцы на трубопроводах нефтепродуктов и их элементах по причине другой - взрывопожаробезопасности. _________________ Всем тепла и света! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Eugene Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 1259
|
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 5:36 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Третьяков писал(а): |
Поправил, сейчас все открывается. |
Только написана явная чушь
Цитата: | Из фото тепловизором видно, что при существующей температуре объекта +450 0С температура на поверхности теплоизоляции +14-25 0С. |
Тепловизором для металлической поверхности |
|
Вернуться к началу |
|
|
Третьяков Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 21.05.2009 Сообщения: 69 Откуда: Одесса
|
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 1:27 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Eugene писал(а): | Третьяков писал(а): |
Поправил, сейчас все открывается. |
Только написана явная чушь
Цитата: | Из фото тепловизором видно, что при существующей температуре объекта +450 0С температура на поверхности теплоизоляции +14-25 0С. |
Тепловизором для металлической поверхности |
Не могу избавиться от ощущения, что любой форум, даже технический, создан для людей с низкой культурой... _________________ Всем тепла и света! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Eugene Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 1259
|
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 8:35 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Третьяков писал(а): | Не могу избавиться от ощущения, что любой форум, даже технический, создан для людей с низкой культурой... |
Ну так если у Вас на сайте написана явная чушь - прикажете Вас хвалить за это? Не показывает тепловизор температуру блестящих металлических поверхностей, не калиброван он для них. Занижает очень сильно. У Вас ведь сверху металллизация? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Третьяков Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 21.05.2009 Сообщения: 69 Откуда: Одесса
|
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 8:57 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Eugene писал(а): | Третьяков писал(а): | Не могу избавиться от ощущения, что любой форум, даже технический, создан для людей с низкой культурой... |
Ну так если у Вас на сайте написана явная чушь - прикажете Вас хвалить за это? Не показывает тепловизор температуру блестящих металлических поверхностей, не калиброван он для них. Занижает очень сильно. У Вас ведь сверху металллизация? |
Обратите внимание еще раз на оба фото:
1. На обычном фото видно, что часть покровного материала - фольма-ткань (нижняя часть), а другая часть - базальтовая ткань.
Это на каждой из 2-х трубопроводных арматур.
2. На фото тепловизором видно ОДИНАКОВУЮ температуру на обеих частях покровного материала изделий ТЕРМОПАК без какого либо пограничного изменения в цвете.
А с выражениями своими идите, пожалуйста, в то место, где собеседник Вам может напрямую ответить в полном контакте.
Так, по крайней мере, по-мужски и честнее. _________________ Всем тепла и света! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Eugene Постоянный пользователь
Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 1259
|
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 11:55 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Третьяков писал(а): | Eugene писал(а): | Третьяков писал(а): | Не могу избавиться от ощущения, что любой форум, даже технический, создан для людей с низкой культурой... |
Ну так если у Вас на сайте написана явная чушь - прикажете Вас хвалить за это? Не показывает тепловизор температуру блестящих металлических поверхностей, не калиброван он для них. Занижает очень сильно. У Вас ведь сверху металллизация? |
Обратите внимание еще раз на оба фото:
1. На обычном фото видно, что часть покровного материала - фольма-ткань (нижняя часть), а другая часть - базальтовая ткань.
Это на каждой из 2-х трубопроводных арматур.
2. На фото тепловизором видно ОДИНАКОВУЮ температуру на обеих частях покровного материала изделий ТЕРМОПАК без какого либо пограничного изменения в цвете.
А с выражениями своими идите, пожалуйста, в то место, где собеседник Вам может напрямую ответить в полном контакте.
Так, по крайней мере, по-мужски и честнее. |
Ну, дорогой, раз завелись - давайте здесь публично разбираться до конца. Потому как отвечать в форуме за свои слова приходится не физиономией, а репутацией.
Вами написано "Из фото тепловизором видно, что при существующей температуре объекта +450 0С температура на поверхности теплоизоляции +14-25 0С". К сожалению, уже опять ничего не видно - фотографии опять не показываются. Но если Вы утверждаете, что "на фото тепловизором видно ОДИНАКОВУЮ температуру" (цитата, капитализация сохранена) - пожалуйста, как для идиотов, откуда видно на фото тепловизором температуру поверхности фольма-ткани? Фольма-ткань, как я понимаю - обычная фольга на какой-то основе, внешняя поверхность - это обычная блестящая аллюминиевая поверхность с коэффициентом излучения гораздо меньше единицы. Так и задумано, отражать тепловое излучение. Так что когда после Ваших разъяснений опять появятся фотки - я расскажу, почему эта (первоначальная) цитата - чепуха, или посыплю голову пеплом и извинюсь за свои слова, если признаю Вашу правоту. Идет? Это достаточно честно? Надеюсь, Вы готовы по-мужски публично защищать свои утверждения? |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|